追求科技卓越品质,引领环保价值典范
循环流化床锅炉可以燃烧多种不同种类的燃料,包括煤和生物质...
循环流化床锅炉由以下三部分组成:第一部分为锅筒、 炉膛及...
针对不同的客户现场情况,我们会为客户推荐最合适的锅炉设备。
针对客户的不同需求,推荐给您最合适的生产设备。
7*24小时热线:177-1988-8549
销售电话:0371-86678499
新闻中心
您现所在的位置:首页 > 新闻中心 > 常见问题> 循环流化床锅炉DCS 电源中断原因及处理方法
发布日期:2022-05-27 | 关注: 点击咨询
1 原因:
⑴ 电气系统故障, 备用电源未自动投入;
⑵ 热控系统故障。
2 处理:
⑴ 将自动切换为手动, 若灭火按灭火处理。 若未灭火应尽量维持机组负荷稳定, 保持原运行状
态。 参照汽机侧有关参数综合判断, 必要时进行就地监视及调整, 切不可盲目操作;
⑵ 联系尽快恢复电源。 30min 内不能恢复电源或电源消失后导致锅炉运行异常应停炉。